il faut des variateurs au soufflage et à l'extraction; les débits ne sont pas les même pour différentes phases: peinture, ponçage et séchage
ensuite, il faut maintenir une surpression, ou une dépression; disons que pour les petites cabines, on est en surpression pour éviter les poussières, mais les cabines sur lesquelles je bosse sont en légère dépression, pour éviter de repeindre tout le bâtiment

, il faut dire qu'elles sont assez conséquentes et qu'il y a des sas d'entrée partout pour éviter les poussières.
pour les températures ambiantes, l'application doit se situer entre 21 et 24°C (ça dépend du produit) et le séchage un peu plus, vers les 24, 25
donc en général, les cabines sont équipées d'un système de chauffage, mais pas de refroidissement (du moins pas en France!

)
il faut aussi un système pour contrôler le taux d'hygrométrie et le remonter si besoin, on utilise généralement des humidificateurs; avant on avait des laveurs, mais c'est beaucoup trop énergivore et il y a trop de perte en eau (il ne faut pas oublier que dans l'industrie, il faut ensuite traiter tous les déchets polluants, donc dans le cas d'une cabine, tu as l'air extrait, l'eau des laveurs ou humidificateurs et aussi les résidus de peinture, de masquage et autres...)
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
cherche backglass: Tolédo ------- cherche flips Gottlieb Joker Poker méca, Dragon méca; Rally Flower's Child